Quanti centimetri deve poggiare la trave di un solaio in legno sul cordolo in calcestruzzo?
Quanti centimetri deve poggiare la trave di un solaio in legno sul cordolo in calcestruzzo?

Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech
Pubblicato il 20/03/2025
La distanza minima è legata alla verifica di schiacciamento del legno in direzione ortogonale alla fibratura: la superficie di appoggio deve essere sufficiente ad evitare valori troppo elevati di tensione di compressione.
Risposta gentilmente concessa da promo_legno