    Quale fattore di struttura si deve utilizzare nel caso in cui una struttura in legno sia controventata con elementi in acciaio?

    Sto progettando un edificio costituito da una struttura portante a telai a 3 cerniere in legno lamellare. Nella direzione perpendicolare ai telai la resistenza alle azioni orizzontali è affidata a controventi in acciaio formati da cavi. Per la direzione perpendicolare ai telai quale fattore di struttura è più adatto visto che ho controventi in acciaio concentrici?

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 20/03/2025

    In accordo con il paragrafo 7.7.3 delle Norme Tecniche: "nel caso in cui il controventamento della struttura sia affidato a materiali diversi (calcestruzzo armato, acciaio), si deve fare riferimento ai pertinenti paragrafi del presente documento". Nella direzione ortogonale ai telai in legno si deve quindi far riferimento a quanto previsto al paragrafo 7.5.2.1 per le strutture con controventi concentrici a diagonale tesa attiva.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno